Page 1 sur 1
contacteur niveau de LDR
Posté : 09 mai 07 12:37
par flatg40
J'ai mon voyant de niveau de LDR qui s'allume sans arret et sans raison sur ma type II.
qui peut me dire quelle valeur donne la sonde lorsque le niveau de LDR est bon ?
resistance nulle ou infinie ?
merci
Posté : 09 mai 07 16:52
par Flayer95
j'ai le même problème, je sais pas si sa fonctionne comme une sonde,sur le vase d'expansion sa doit étre par contact 0 ou 1.
Posté : 09 mai 07 18:59
par Stitch
Je dirait à priori 1 quand le liquide manque et 0 quand c'est ok, suffirais de ponter la fiche pour voir?
Posté : 09 mai 07 20:43
par wilfrid
Si tu débranches le voyant s'allume. Commence par là, débranches cette sonde et le voyant doit-être allumé.
Après fait un pontage entre les deux contacts (de la cosse), si le témoin s'éteint, la sonde est HS.